咿· 2010-12-22 19:39:38 | 四川省 其他专业 | 1688查看 4回答
是否该计算满堂脚手架?
1,地下室的层高是5米,一层的层高是4.5米,二层的层高是4.5米,(包括:浇筑砼,砌砖,抹灰墙面,抹灰外墙面,天棚腻子都要做) 现在我已经套了地下室和一层二层的综合脚手架了·在套了个地下室的满堂脚手架基本层,又分别套了个二三层的满堂脚手架基本层(因为超过了3.6米)这样对吗?我套的综合脚手架和满堂架基本层的面积都是相等的·这样对吗? 2,基础是筏板加独立基础,根据筏板的外边线的投影面积 套了个满堂脚手架的基本层*0.4 对吗? 我用的是四川2000定额
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一,这种套法是不对的,这个土建应该套综合脚手架,在装饰中套满堂基础,并且由于满堂基础是计算房间的净面积,所以会比综合脚手架会小些 第二,这个是正确的~
2010-12-22 19:51:25
-
套满堂脚手架没错,套完之后要算超高费的 乘以0.4是什么意思?
2010-12-22 19:43:13
-
1,地下室的层高是5米,一层的层高是4.5米,二层的层高是4.5米,(包括:浇筑砼,砌砖,抹灰墙面,抹灰外墙面,天棚腻子都要做) 现在我已经套了地下室和一层二层的综合脚手架了·在套了个地下室的满堂脚手架基本层,又分别套了个二三层的满堂脚手架基本层(因为超过了3.6米)这样对吗?我套的综合脚手架和满堂架基本层的面积都是相等的·这样对吗? 不对的,综合脚手架是按照建筑面积计算的,满堂脚手架是按照净面积计算的,应该是小于综合脚手架的; 2,基础是筏板加独立基础,根据筏板的外边线的投影面积 套了个满堂脚手架的基本层*0.4 对吗? 正确;
2010-12-22 19:43:14
-
1,地下室的层高是5米,一层的层高是4.5米,二层的层高是4.5米,(包括:浇筑砼,砌砖,抹灰墙面,抹灰外墙面,天棚腻子都要做) 现在我已经套了地下室和一层二层的综合脚手架了·在套了个地下室的满堂脚手架基本层,又分别套了个二三层的满堂脚手架基本层(因为超过了3.6米)这样对吗?我套的综合脚手架和满堂架基本层的面积都是相等的·这样对吗? 2,基础是筏板加独立基础,根据筏板的外边线的投影面积 套了个满堂脚手架的基本层*0.4 对吗? 我的回答:你的理解和做法完全正确,我也在成都使用2000定额。
2010-12-22 19:42:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看