内墙梁的抹灰
梁下没有墙的梁,点墙面装修的时候怎么点不上啊,这种梁是不是单梁啊 。 还有一些没有和墙在一起的,单独存在的异形柱,怎么也点不上墙面抹灰啊问题补充:要是梁算到了顶棚里,怎样才能把梁侧面的抹灰算到墙面里面呢 异形柱还要套一次独立柱抹灰的定额吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁底算到顶棚里,不算到墙里。
2010-12-23 09:04:47
-
选中梁,右键属性,在计算单梁抹灰的地方选择是
2010-12-23 09:11:30
-
布置天棚的时候会把这个梁侧面展开计算到天棚里。 具体的可以看软件计算规则中的说明。 如下图:
2010-12-23 09:30:46
-
在天棚可以布置;要绘制独立柱装修才行。
2010-12-23 09:05:41
-
单独的梁和柱石布不上抹灰的,单独的柱可以用独立柱装修,单梁就只能用其他的方法啦,手算或者选中你要计算的梁,在“查看工程量”中的“设置分类及工程量”中选择“单梁抹灰面积”,点击确定就可以了算出你要的抹灰面积了
2010-12-23 10:03:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看