luxixi 2010-12-23 21:45:39 | 河北省 其他专业 | 847查看 3回答
关于梁的集中标注问题
下图中红框中梁的集中标注中的下部通长筋“5φ25+2φ22 2/5”的标注是否有错误?问题补充:5φ25+2φ22 为同排 2/5 为第一排为两根,第二排为5根 以上两者矛盾,对吧?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳下部通长筋“5φ25+2φ22 2/5”本身没有问题,但第一排是5φ25第二排是2φ22。
2010-12-23 22:02:17
-
“5φ25+2φ22 2/5”这样的标注没有错误的;
2010-12-23 21:47:33
-
下部通长筋“5φ25+2φ22 2/5”的标注没有错误,设计要求:下部通长筋设置两排钢筋,第一排为两根φ25钢筋,第二排为三根φ25、两根φ22钢筋。
2010-12-25 06:43:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看