• 关于梁的集中标注问题

    下图中红框中梁的集中标注中的下部通长筋“5φ25+2φ22 2/5”的标注是否有错误?

    通长

    问题补充:5φ25+2φ22 为同排 2/5 为第一排为两根,第二排为5根 以上两者矛盾,对吧?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    下部通长筋“5φ25+2φ22 2/5”本身没有问题,但第一排是5φ25第二排是2φ22。

    2010-12-23 22:02:17 

  • “5φ25+2φ22 2/5”这样的标注没有错误的;

    2010-12-23 21:47:33 

  • 下部通长筋“5φ25+2φ22 2/5”的标注没有错误,设计要求:下部通长筋设置两排钢筋,第一排为两根φ25钢筋,第二排为三根φ25、两根φ22钢筋。

    2010-12-25 06:43:33 