wll760505 2010-12-24 09:06:11 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1135查看 7回答
关于板受力筋的根数
请问我这个是有梁板,梁和板的顶标是一致的,我用的点式画板,我查看了一下计算板受力筋的根数,怎么没扣除梁尺寸后再计算根数呢,而是直接按轴线尺寸计算的。例:梁宽是300mm,轴线尺寸是5000mm,计算板筋应(5-0.3)/0.2+1噻!怎么解决?急
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不会吧,是减去梁宽的啊,(5000-300-50*2)/200+1=24
2010-12-24 09:25:28
-
你好:如果是在同一标高里,是不会出现这种情况的,你再检查一下梁和板的标高,以及其他楼层的计算方法是否也是这样的,你最好截张软件里的计算公式来看看。
2010-12-24 09:27:00
-
在软件里的,工程设置里面的计算设置修改一下
2010-12-26 19:58:08
-
计算汇总以后,点【编辑钢筋】,修改,锁定,再汇总计算。
2010-12-24 09:11:03
-
请问我这个是有梁板,梁和板的顶标是一致的,我用的点式画板,我查看了一下计算板受力筋的根数,怎么没扣除梁尺寸后再计算根数呢,而是直接按轴线尺寸计算的。例:梁宽是300mm,轴线尺寸是5000mm,计算板筋应(5-0.3)/0.2+1噻! 我的回答:你可以到计算设置里去进行具体的计算选项的计算设置,只要设置正确了,计算就不会有问题的。
2010-12-24 09:10:40
-
重新设置并修改工程量计算规则;
2010-12-24 09:14:33
-
在工程设置里面的计算设置里面把【起始受力筋、负筋距支座边距离】设置成50mm。
2010-12-24 09:18:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看