• 关于板受力筋的根数

    请问我这个是有梁板,梁和板的顶标是一致的,我用的点式画板,我查看了一下计算板受力筋的根数,怎么没扣除梁尺寸后再计算根数呢,而是直接按轴线尺寸计算的。例:梁宽是300mm,轴线尺寸是5000mm,计算板筋应(5-0.3)/0.2+1噻!怎么解决?急
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不会吧,是减去梁宽的啊,(5000-300-50*2)/200+1=24

    2010-12-24 09:25:28 

  • 你好:如果是在同一标高里,是不会出现这种情况的,你再检查一下梁和板的标高,以及其他楼层的计算方法是否也是这样的,你最好截张软件里的计算公式来看看。

    2010-12-24 09:27:00 

  • 在软件里的,工程设置里面的计算设置修改一下

    2010-12-26 19:58:08 

  • 计算汇总以后,点【编辑钢筋】,修改,锁定,再汇总计算。

    2010-12-24 09:11:03 

  • 请问我这个是有梁板,梁和板的顶标是一致的,我用的点式画板,我查看了一下计算板受力筋的根数,怎么没扣除梁尺寸后再计算根数呢,而是直接按轴线尺寸计算的。例:梁宽是300mm,轴线尺寸是5000mm,计算板筋应(5-0.3)/0.2+1噻! 我的回答:你可以到计算设置里去进行具体的计算选项的计算设置,只要设置正确了,计算就不会有问题的。

    2010-12-24 09:10:40 

  • 重新设置并修改工程量计算规则;

    2010-12-24 09:14:33 

  • 在工程设置里面的计算设置里面把【起始受力筋、负筋距支座边距离】设置成50mm。

    按轴线

    2010-12-24 09:18:46 