• 钢筋计算设置

    在转换层,设计图纸要求转换次梁上部支座钢筋弯锚后伸至主梁梁底,请问在计算钢筋量时,在软件中怎样解决钢筋伸至梁底的问题。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:软件可以处理的,转换层中的梁应该是KZL,柱子应该是KZZ。只要你定义时按这个属性去定义软件就会自动按你说的要求去计算了,看看图集就明白了。 有两种方法,一、把次梁按KZL来定义,二、按非框架梁定义汇总后在编辑钢筋里修改弯钩长度,改好后锁定。

    2010-12-24 09:54:24 

  • 点击导航栏的工程设置里有“计算设置”,可以在那里修改钢筋的锚固及搭接问题

    2010-12-24 09:34:55 

  • 点到梁的定义界面,点开其它属性中的节点设置就能修改了

    2010-12-24 09:37:00 

  • 在节点设置中选择你要的节点就可以了。 不好意思,错了,我看看怎么改答案啊! 不好意思啊,不会改了,对不起!

    钢筋计

    次梁

    答疑解惑

    2010-12-24 09:33:21 

  • 这个得手工处理了,把节点设置中的15d改成固定的长度。

    2010-12-24 12:13:26 