wyx0580507 2010-12-24 15:40:42 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 3586查看 4回答
筏板钢筋隔一布一(底筋和面筋均超过3根)如何布置?
筏板钢筋隔一布一如何设置?问题补充:我的这种情况是两块筏板相邻且两块筏板的钢筋有相交部分,我采用定义两种钢筋分两次布置的方法布置的时候软件提醒说:“布置范围内同方向同类型的受力筋数量超过上限: 底筋3 中间层筋10 面筋3 温度筋1,不能再布置,请重新选取板!”请问这种情况如何处理?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我的这种情况是两块筏板相邻且两块筏板的钢筋有相交部分,我采用定义两种钢筋分两次布置的方法布置的时候软件提醒说:“布置范围内同方向同类型的受力筋数量超过上限: 底筋3 中间层筋10 面筋3 温度筋1,不能再布置,请重新选取板!”请问这种情况如何处理? 回复:如果筏板的钢筋是C18@200+C20@200时,那么你就把筏板钢筋设置成C18@400,C20@400,布置两次
2010-12-24 17:03:44
-
分别定义两种钢筋,每种布置一次,就可以了
2010-12-24 15:44:46
-
钢筋2009中,版版为718的,已经能解决这个问题,不同直径的钢筋用斜杠分开,一次定义就搞定,不需要分别定义两种钢筋。 问题补充;如果底筋和面筋都超过3根,可以把多的布置到中间层,正常的筏板也就上下层,除非比较厚的有中间层,但中间层的钢筋网片不会超过上下层的根数
2010-12-24 15:56:23
-
尽量布置,布置不上的,汇总计算以后,点【编辑钢筋】,再次输入,锁定,再汇总计算。
2010-12-24 15:55:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看