xi****@163.com 2010-12-25 10:29:19 | 河北省 其他专业 | 891查看 3回答
防雷接地工程的计算
1.利用基础内两根主筋做接地极,如何计算工程量?同时钢筋焊接形成封闭系统的工程量是否计入接地极的工程量? 2.利用柱内两主筋做接地引下线,如何计算工程量?焊接? 3.屋顶接闪器用∮20圆钢在屋顶形成面积不大于20平米封闭系统,是否屋顶会有X形? 4.等电位箱是否有端接卡子? 5.接地跨接线中包括哪些?比如?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.利用基础内两根主筋做接地极,如何计算工程量?同时钢筋焊接形成封闭系统的工程量是否计入接地极的工程量? 答:河北定额利用基础做接地极是按面积计算的,工程量就是算基础梁的面积,后者不计 2.利用柱内两主筋做接地引下线,如何计算工程量?焊接? 答:计算出柱的垂直高度,直接套定额 3.屋顶接闪器用∮20圆钢在屋顶形成面积不大于20平米封闭系统,是否屋顶会有X形? 答:看设计图纸,计算出图纸显示的长度 4.等电位箱是否有端接卡子? 答:没有 5.接地跨接线中包括哪些?比如? 答:你看一下03D501-4 接地装置安装,里面有接地跨接的详细说明
2010-12-25 15:11:08
-
1.利用基础内两根主筋做接地极,如何计算工程量?---按剖面图的高度计算。同时钢筋焊接形成封闭系统的工程量不计入接地极的工程量。 2.利用柱内两主筋做接地引下线,如何计算工程量?焊接?---按垂直高度计算。 3.屋顶接闪器用∮20圆钢在屋顶形成面积不大于20平米封闭系统,是否屋顶会有X形?---这不清楚。 4.等电位箱没有有端接卡子。 5.接地跨接线中包括哪些--- 接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。接地跨接线适用于:1、避雷针和引下线连接;2、避雷网和引下线连接;3、易燃气体管法兰之间的连接;4、接地线和金属体的连接;5、焊接接地螺栓等。 扁钢接地极与圈梁钢筋相连,一般按扁钢接地线(长度)计算,不应按接地跨接线计算
2010-12-25 10:37:51
-
1. 按照平面图以其中一根的管道计算四周长度的工程量。后者不计。 2. 由主筋顶部计算至基础底层钢筋的位置,以其中一根的长度计算,直接套‘利用柱内主筋引下线’的定额子目即可。 3. 请咨询设计单位。 4. 等电位箱没有断接卡子。 5. 接地跨接线中属于需要单独计算的主要有:利用主筋引下与均压环钢筋相交时的跨接、金属构件与接地系统的跨接、金属管道与接地系统的跨接、金属门窗与接地系统跨接、金属设备与接地系统的跨接等。 封闭母线和金属桥架的连接接地跨接是包含在相关的定额子目之中的,不用再单独另行计算。
2010-12-25 10:59:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看