haha 2010-12-26 15:09:32 | 山东省 其他专业 | 398查看 5回答
柱的箍筋加密区
框架柱箍筋为上部1500(c10@100),其他为5000(c8@100),怎样标注 谢谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳全部按c8@100输入,计算汇总以后,点【编辑钢筋】调整,锁定,再汇总计算。
2010-12-26 15:13:26
-
可在其它箍筋中手工处理。
2010-12-27 08:43:40
-
你好,这种情况建议分两段来定义此柱,即:1500一段和5000一段。分别定义成KZ1和KZ1-1,分别定义好箍筋信息和标高,在同个位置不同标高段绘制即可实现。
2010-12-26 16:10:00
-
你按照柱子箍筋位置的不同(高度)调整柱子的高度然后改其名称后改柱子的箍筋配筋就好了
2010-12-26 15:50:42
-
1在建立柱时,箍筋栏信息为空白 2点击其它箍筋栏的小三点,打开对话框, 3建立需要的箍筋形式, 4输入手工计算好的箍筋信息。
2010-12-26 16:34:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看