楼地面布置
在布置卫生间楼地面时,墙身有1.8M高的防水如何处理?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在布置卫生间楼地面时,墙身有1.8M高的防水,可以在定义卫生间地面时,将属性里是否计算防水选择为“是”,套立面防水定额子目,工程量表达式选择立面防水面积(大于最低立面防水高度)代码“LMFSMJ”,卫生间装修布置上去后,点定义定义里面防水高度,再出现的对话框中输入1800按确定即可。
2010-12-26 17:30:22
-
在布置卫生间楼地面时,墙身有1.8M高的防水,在定义地面时,套上防水的定额子目,设置工程量表达式,选择周长代码,乘以1.8。
2010-12-26 16:43:16
-
因为存在有门窗洞口的扣减,用“保温层”或者“墙裙”代替,同时设置好顶标高。
2010-12-26 16:45:08
-
最新的千赢官网首页登录入口可以直接画上的,设置一下卷边高度就行了。
2010-12-26 17:23:25
-
已经出现最佳答案了 。。可以采纳
2010-12-28 11:53:59
-
1.8m的防水可以在墙里面定义的
2011-01-01 10:36:52