• 屋面框架梁相交附加箍筋和吊筋的问题

    图纸为同为400*1100的屋面框架梁WKL相交,相交处四周共四边每边布有三根附加箍筋(直径及肢数同梁箍筋)。 1.同样规格的WKL相交也会产生附加箍筋和吊筋? 2.此同样规格的WKL,横着一根,竖着4根与其相交产生四个四周布有附加箍筋和吊筋的交点。请问,原位标注输入信息的时候,次梁宽度是否输入“400”即可? 3. 图纸说明:所有附加箍筋含基本箍筋。横着的WKL箍筋C10@100/200(4),竖着的四根WKL箍筋为C10@100和C10@100/200(4)。 既然“所有附加箍筋含基本箍筋”,那么箍筋是否汇总计算后要在钢筋编辑里面修改箍筋的数量。请问怎么修改,修改成多少? 刚入行,身份感谢前辈们不吝赐教,请解答的详细一点。谢谢!

    修改箍筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.同样规格的WKL相交也会产生附加箍筋和吊筋。 2.此同样规格的WKL,横着一根,竖着4根与其相交产生四个四周布有附加箍筋和吊筋的交点。原位标注输入信息的时候,次梁宽度是要输入。 3. 图纸说明:所有附加箍筋含基本箍筋。横着的WKL箍筋C10@100/200(4),竖着的四根WKL箍筋为C10@100和C10@100/200(4)。 既然“所有附加箍筋含基本箍筋”,那么箍筋是否汇总计算后要在钢筋编辑里面修改箍筋的数量。修改成按加密箍筋计算的数量,再减基本箍筋的数量。

    2010-12-26 20:14:57 

  • 1.同样尺寸的梁相交时是可能出现这样的设计的。设计有就有。 2.横着的那梁如果你只输入400,那吊筋应该输入8根。2根次梁以上一般是用 / 隔开,如400/300,吊筋2B16/2B16. 建议使用【自动生成吊筋】功能。 3.个人觉得这句话应该是讲的次梁加筋,意思是次梁加筋那段的基本箍筋还需要设置。这样就不要修改了。实在不理解就还是问问设计吧。

    2010-12-26 21:29:52 