-
GG618 2010-12-26 20:37:58 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 807查看 3回答
软件为何不按最小锚固值250计算?软件没按最小搭接值300计算,而是以1.2Lae计算。
请问,1:用千赢官网首页登录入口抽筋时,剪力墙水平筋锚入端柱值当小于250时,软件为何不按最小锚固值250计算? 2:剪力墙垂直筋搭接值当小于300时,软件没按最小搭接值300计算,而是以1.2Lae计算。3:当剪力墙顶无暗梁时,剪力墙最上几排水平筋,即与KL同一侧的剪力墙水平会与剪力墙相交的KL高度范围内计算一个搭接,而不是像KL底以下的那部份剪力墙水平筋长度计算呢?这3个问题什么处理呢??多谢了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件不是万能的,是工具。具体的设置要自己设置数据后才会按自己的指令计算的。
2010-12-27 08:08:29
-
1、墙身钢筋遇端柱,不是构件之间的锚固关系,而是节点关系里用到了锚固长度。剪力墙由墙梁、墙柱和墙身组成,墙柱是不能脱离于剪力墙而单独存在的构件,而是剪力墙端部的加强构造。换句话说,这里是取用的Lae的数值,而不是取用Lae的规定。 2、此处有两种算法,一是平法规则算法(1.2Lae),二是接头错开百分率算法,原则上(设计无特殊要求时)应按平法规则计算。当需要按接头错开百分率计算时(才会用到Lle),软件的搭接长度使用的是【楼层设置】中的表中的数据,因此说实际问题是出在该表处。这是软件的一个不足,目前的解决办法只能是在构件私有的【搭接锚固】属性中单独定义搭接长度解决。 3、此问题没看懂,我测试了一下剪力墙水平筋只有一种形式,如下附图。
2010-12-28 09:15:09
-
你可以在初始设置时按图纸的设计设置好
2010-12-27 10:09:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看