高压柜安装中是否含: 主母线、二次线安装? 电缆从柜体上拆下来电缆头是否还能再用?
急!急!急!1、高低压柜安装中,是否还有主母线安装、二次线安装费,如果是改造的工程,只有几台柜子是新的,那还包含主母线与二次线的安装吗?如果有依据请大家提供,非常感谢 2、改造工程中,如果电缆拆下来,再重新连接到柜子上的时候,电缆头是否需要重新做,电缆试验是否需要重新做? 3、电力电缆做试验,10kV电缆还有低压电缆各需要做几次试验?请问有相关的资料吗? 急急急 希望大家帮助 谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.高压柜安装只含柜内小母线安装,不含进出电源(外部母线、电缆)的压接。 2.低压柜安装只含进出电线的压接,不含外部母线、电缆头、铜端子(电线)的压接。 3.拆除的电缆头、电缆应通过监理、甲方的认可,并重新检测。 4.1000V及以下的试验已经含在电缆安装内容里面,不得计算电缆试验。1000V以上的电缆可以计算电缆试验,每根计算一次。 很抱歉,只是造价处培训老师的讲课,不是文件。
2010-12-28 11:25:10
-
这个配电柜应该是里面什么需要的都含了的 就是单价里面是含了的e就是外边接上线就可以使用的 是的