遇见 2010-12-27 15:44:33 | 河北省 其他专业 | 2243查看 3回答
消防管道刷漆
请教问题: 图纸说明:消防管道采用热镀锌钢管,丝接,镀锌管接头、破损处刷防锈漆两道,银粉两道,埋地部分刷沥青漆两道。管径大于等于DN100管道采用卡口连接。 问题1:接头、破损处工程量怎么算?是否是整个管道总长度乘以系数?乘以多少? 问题2:本工程管径大部分等于DN100,根据图纸说明,我套的是沟槽连接,那么等于100这部分管道是否就不用计算刷防锈漆和银粉了? 问题3:根据图纸说明理解,埋地部分是否只算刷沥青漆呢? 非常感谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好!1、接头、破损处是不用计算的。2、等于DN100只是说明连霎方式不同。油漆按图纸要求计算。3、埋地管只算沥清漆。供参考。 问题2:本工程管径大部分等于DN100,根据图纸说明,我套的是沟槽连接,那么等于100这部分管道是否就不用计算刷防锈漆和银粉了?这句话我理解这:等于DN100只是说明连霎方式不同,非埋地管道刷防锈漆和银粉,埋地管道刷沥清漆缠玻璃丝布。不知理解是否正确。
2010-12-27 15:58:28
-
问题1:接头可以查暖通定额附表,管件参考个数,再加上破损处,就有工程量了。 问题2:我认为如果报预算,就应该加上防锈漆和银粉,最好与甲方确认。 问题3:我理解埋地部分防锈漆、银粉、沥青漆都应该刷。
2010-12-27 15:59:47
-
接头、破损处工程量怎么算已包含在管道刷漆里不单独套用
2010-12-27 16:49:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看