realfox@126.com 2010-12-27 23:18:54 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1710查看 1回答
如何在坡屋面挑檐板内只布置钢筋到梁?
1. 图纸上为坡屋面挑檐,但是钢筋只布置到WKL内。按照通常的板内布筋方法就会把钢筋布到板边。请问如何操作才能达到图纸上要要求的“坡屋面挑檐板内布置钢筋到梁”?谢谢! 2. 图中的细线为坡屋面的屋脊线。按照图中的表示方法,是否可以理解为屋脊线两端为最高点的屋脊和挑檐边上的梁/柱,900宽的挑檐在一个平面没有标高变化,和屋脊线底端的梁/柱同一标高、 是否如此? 如果不是应该怎么理解? 谢谢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一个问题:要分开画板,即梁内的板与梁外的挑檐板分开画。梁内的板用“点画”,梁外的挑檐板用“矩形”的方式画。只有这样才好布置板筋,同时也方便计算挑檐板的装修。 第二个问题:屋脊线只画到了角柱,表明坡屋面板只包括屋面板,不含挑檐板。所以挑檐板是水平板而非斜板。整体看,斜板只布置到建筑四周边梁。您的理解是对的。
2010-12-27 23:58:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看