屋面板顶有面筋了还需要加抗裂筋吗?
图纸总说明中一个大样图说:屋面板顶无负筋处另加双向C6@200抗裂筋。 但是图纸上屋面板都布置了X/Y方向的面筋。 如果再布置双向C6@200抗裂筋,是不是就重复了? 应该怎么理解总说明大样图中的话? 抗裂筋还需要布置吗?应该怎么操作? (图一:图纸说明大样图 图二:CAD图屋顶布筋图)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳屋面板顶有面筋了不需要加抗裂筋了。
2010-12-28 17:36:02
-
依据图纸的要求是不用布置了。
2010-12-28 17:35:11