• 电缆桥架怎么计算

    我的图纸是这样的箱子尺寸是800*1800*450 从箱子出来就走桥架,箱子在地下室地下室层高是4.1,(底标高是-4.1米)箱子底下是16号槽钢,落地安装,从箱子至配电室走桥架,桥架的高度是-1.0米,箱子是上出线,我有两个问题 1、从箱子出来的电缆要进桥架,箱子出来到桥架高度的垂直距离还用走桥架吗,如果不走桥架需要穿管吗 2、电缆从箱子走桥架进配电室,我想知道配电室的竖直桥架高度从哪开始是从-4.1吗 谢谢大家帮我回答一下
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、地下室部分一般都是走桥架,配管位置不准确,配电箱在槽钢上,你要考虑槽钢的高度,0.2或者0.3,竖向桥架就是3.1-0.2或0.3。 2、桥架的高度一般都是一样的,都在-1.0米,但是具体到施工的话,你就得看图纸了,图纸上,如果配电室那段没有另外标注,你就看-1.0米考虑就行了。 从箱子出来,走桥架

    2010-12-30 14:59:08 

  • 从箱子出来的电缆要进桥架,箱子出来到桥架高度的垂直距离用走桥架。 应该扣除箱子的高度

    2010-12-30 14:58:04 