• 关于费框架梁下部通长筋的钢筋计算

    在03G101-1P65页中,非框架梁的下部通长筋是净长加两个直锚12d,我所遇到的问题是,CL 200*400(1) A8@150(2) 2B14 3B22左右支座宽式200,这样就满足不了12d的直锚长度。请问这个怎么处理。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    对于你说的情况,你可以修改计算设置,把下部钢筋遇支座断开,修改为下部钢筋遇支座连续通过。 另外,实际施工时遇到这种情况,钢筋不是直锚的,是伸入支座向下弯锚的,你做预算只要计算出钢筋长度就可以了,锚固形式是现场施工员处理的事情了。

    2011-01-01 18:48:58 

  • 不要考虑的,计算出来的锚固总长度就是12D 不够长度时,会加上弯钩的,总长度还是12d 总的锚固长度还是12d.

    2010-12-31 09:24:48 

  • 你好:次梁的锚固属于构造要求,只要总锚长够12d,就可以了,框架梁就不同了,要弯折就必须弯15d。 次梁锚固不管是什么结构的,当有不同做法时可以修改。

    非框架梁

    2010-12-31 09:32:53 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!