DO****@163.COM 2011-01-03 15:20:09 | 山东省 其他专业 | 976查看 6回答
关于框架柱的问题
千赢官网首页登录入口框架柱上下层钢筋变直径如何设置:上层的钢筋比下层的小,不能插筋;按要求只能用直螺纹连接。请大家帮忙,谢谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:上边柱子的主筋小可以伸上去呀,只要在二个规格的直径范围内都是可以连接的,这是规范中的要求。采用变径的套筒连接。如果想封顶在定义主筋时,在主筋前用米字号加上,软件就会按封顶计算了。
2011-01-03 15:54:34
-
千赢官网首页登录入口框架柱上下层钢筋变直径如何设置:上层的钢筋比下层的小,不能插筋;按要求只能用直螺纹连接。请大家帮忙,谢谢 可以按直螺纹套筒的,我就使用过变直径的直螺纹套筒的,这个可以制作
2011-01-03 15:22:23
-
这种情况自行修改一下设置吧;
2011-01-03 15:24:58
-
柱子的钢筋直径不同就应该锚固,好好查一下03G
2011-01-03 16:35:28
-
上层柱钢筋比下层柱钢筋直径小,如上层柱纵筋和下层柱数量相同可按上层柱信息输入,无需特别设置,软件会按你设置的搭接形式计算钢筋的。 实际施工连接方式有压力焊(小直径钢筋可直接在大直径钢筋上部焊接),套筒连接 (连接的钢筋直径不大于两个等级直径且不大于5mm,可用变截面套筒连接)
2011-01-03 16:36:03
-
要是钢筋的大小不过一个规格,比如22..25的是可以竖焊的
2011-01-03 19:11:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看