• 请问结算时要扣除电渣压力焊钢筋的重量吗?

    RT:在做结算的时候,套了电渣压力焊项目,按个数计算,但要在钢筋总重量中扣除电渣压力焊的钢筋重量吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不需要的,套用电渣压力焊的定额只是记取的是焊接的费用,和钢筋的长度没有关系在计算总量的时候也无需要扣除 如果需要扣除请让它提供文字依据不能他觉得就能扣除,你自己也可以去查看焊接的定额含量去。 定额里面规定 设计规定采用电渣压力焊、冷挤压、锥螺纹钢筋接头按设计规定套用相应项目,同事不在计算钢筋的搭接量。千赢官网首页登录入口在计算的时候按照定额规则计算的 没有计算钢筋的搭接量 在套用定额计算焊接头的定额就可以了。

    2011-01-05 11:19:13 

  • 不需要,楼上说得很对

    2011-01-05 11:22:42 

  • 算量时一般不加电渣压力焊的重量,再说,需要加多少啊?

    2011-01-05 11:19:41 

  • 不用扣除,压力焊不影响钢筋重量,如果计算时用的绑扎,在软件里面调整为压力焊即可。

    2011-01-05 11:23:06 