• 抗震暗柱/端柱纵筋露出长度为什么都是500?

    08G101-5中规定地下室楼地面、基础顶面是≥Hn/3。 地下室顶板、楼板时在≥Hn/6,≥hc,≥500中取大值。 为什么在软件里都是500呢?请前辈赐教。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 抗震暗柱/端柱纵筋露出长度为什么都是500?-------------03G101-1中是这样的。

    端柱

    2011-01-07 08:23:14 

  • 软件里的默认长度的确是500,这是一般常规的露出长度,可以根据设计图要求进行调整的。 依次点击:工程设置——计算设置——柱/墙柱 查看并调整。 见下图。 问题可能出在工程设置中工程信息里,您没有设置好这几项:檐高或设防烈度或抗震等级。

    露出长度

    2011-01-07 02:54:22 

  • 那是软件默认的,可在计算设置中按你图纸要求进行选择设置的。

    2011-01-07 06:29:14 

  • 墙柱的露出长度在08G101-5图集的第70页(或03G101-1图集第49页和第50页),机械连接和焊接的规定是不小于500。

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2011-01-07 08:29:36 

  • 你混淆了一个关键问题,剪力墙的暗柱是墙体的一部分,他的露出长度是500mm没错,你说的三分之一净高,六分之一净高,长边长度,或大于500mm,只是用于框架柱,剪力墙的短柱(截面大于墙厚)时试用

    2011-01-07 14:13:11 