fxm8848 2011-01-08 13:03:33 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 480查看 6回答
关于超高的问题
住宅楼门斗雨棚 框架结构有梁板柱,高度4.5m,是否计算超高。另外柱子高度6.4m分两次支模施工,砼先做到3.2m,再向上支模到6.4是否可以计取超高费
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳住宅楼门斗雨棚 框架结构有梁板柱,高度4.5m,可以计算模板超高费用,装修时可以计算满堂脚手架的。另外柱子高度6.4m分两次支模施工,砼先做到3.2m,再向上支模到6.4可以按规定计取模板超高费的。
2011-01-08 20:05:54
-
1.框架结构有梁板柱,高度4.5m,应计算超高 2.柱子计算超高跟实际如何做没关系,(如你所说砼先做到3.2m,再向上支模到 6.4),超高计算跟层高有关系,层高超过3.6m就计算
2011-01-08 13:32:48
-
回答:你介绍的住宅楼门斗雨棚 框架结构有梁板柱,高度4.5m,都必须计算模板超高费。
2011-01-08 17:23:19
-
应该根据当地定额的超高费规定计算。
2011-01-08 13:47:05
-
雨棚应计算超高,因为已超过3.6m.6.4m的柱也应当计算超高,是施工工艺不同,虽二次支模施工,但模板与砼的再次支模也相应的增加了难度.
2011-01-08 13:19:12
-
住宅楼门斗雨棚 框架结构有梁板柱,高度4.5m,是计算超高。 柱子高度6.4m分两次支模施工,砼先做到3.2m,再向上支模到6.4,只要柱子在3.2米时没有板、梁等构件时就可以计取超高费
2011-01-08 13:18:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看