bx830226 2011-01-08 14:54:39 | 河北省 其他专业 | 823查看 4回答
防雷接地相关问题
一、高层建筑,“利用构造柱或减震墙内两根对角主筋(?≥16)作为防雷引下线”,柱主筋与圈梁焊接的“处”数如何计算?下面哪种计算方法正确:1、引下线个数 2、引下线个数*2 3、引下线个数*2*层数 二、三类防雷建筑,均压环如何计算?图纸没有相关说明,不太清楚如何计算,有必要每层都算均压环吗?貌似有一个规定,超过多少米,超过部分每几层设一个?各位有相关的规范吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、引下线个数*有均压环的层数 二、3.12.1.3 建筑物高于30m以上的部位,每隔3层沿建筑物四周敷设一道避雷 带并与各根引下线相焊接。《3 - 2 2 防雷及接地安装工艺标准》
2011-01-08 20:33:15
-
3、引下线个数*1*层数。防雷均压环安装项目是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”项目。不是每层都算均压环。超过30米,超过部分每10层设一个.
2011-01-08 16:57:03
-
防雷均压环安装项目是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”项目。
2011-01-08 15:13:07
-
有均压环引下线个数*2 *层数,均压环30米以上每层要做均压环。
2011-01-08 15:14:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看