-
天涯逝 2011-01-10 09:13:11 | 云南省 其他专业 | 824查看 4回答
请教高手关于现浇板配筋问题
本人新手,现请高手指教关于现浇板配筋问题? 图上分布筋只有一根长筋和一根断筋,这个是不是双层双向配筋,是什么钢筋,这样板中还还有没有马蹬筋?图纸下面注有:现浇板中未注板厚为130mm.未注板钢筋为c8@200。未注分布筋为a6@200.请问在钢筋算量中如何画?急,请教
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳【图上分布筋只有一根长筋和一根断筋】这是板的底筋c8@200双向布置,【未注分布筋为a6@200】是板负筋的分布筋,板负筋应该在图上有标示。这个板应该不是双层双向配筋,不设置马蹬筋。 在软件中板画好后定义板受力筋,XY方向单板布置,然后定义板负筋,设置板负筋分布筋a6@200。 如果板间没有负筋标注信息,上述回答不适合,请在补充图纸信息或询问身边的技术人员。 双层双向的钢筋一般在图纸上是画纵向、横向各两根通长筋,一个带弯钩一个带直钩。
2011-01-11 15:19:24
-
你发个图吧 应该是没有标注的板用C8@200双向布置底筋,板付筋A6@200 最好找个人问问
2011-01-10 09:19:07
-
图上分布筋只有一根长筋和一根断筋,这个是不是双层双向配筋,是什么钢筋,这样板中还还有没有马蹬筋?图纸下面注有:现浇板中未注板厚为130mm.未注板钢筋为c8@200。未注分布筋为a6@200.请问在钢筋算量中如何画?急,请教 答:那不是分布筋,是主筋。这是单层双向配筋。没有马蹬筋了。 你可以看到,有一个地方话这斜线,标注了h=?的字样,那说明那个地方的板厚就是那个数字。其他地方你布置成130就可以了。 说明钢筋的主筋是c8@200,另一个方向的钢筋是a6@200。 祝你工作愉快。
2011-01-10 09:28:58
-
你可以自己按照说明来绘制在纸上看看,你会发现他的配筋了,有底钢筋,负筋和分布筋
2011-01-10 10:20:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看