BB 2011-01-10 10:25:54 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 647查看 6回答
构造柱问题
墙的构造柱,竖筋是4B12,箍筋是A6@200,其柱脚及柱顶在主体结构中预埋4B12竖筋,该竖筋伸出主体结构面500,中的(其柱脚及柱顶在主体结构中预埋4B12竖筋,该竖筋伸出主体结构面500)这部分怎样在构造柱中设置啊?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算设置------------砌体结构------------14填充墙构造柱做法改【上下部均预留钢筋】----------------构造柱搭接长度改为500.
2011-01-10 12:34:31
-
可以把改造柱在顶层的高度增加500,导入图形算量后可以修改此高度。
2011-01-10 11:03:46
-
就是插筋啊,设置插筋连接
2011-01-10 11:00:21
-
在绘制图形时你直接按照构造柱钢筋锚固计算就可以,然后再用手工调整一下每根柱子增加搭接长度0.5*4*2的B12钢筋重量就可以了。
2011-01-10 11:23:43
-
用砌体加筋设置。。参数化选择长度。调间距可选择根数。
2011-01-10 11:09:28
-
设置插筋连接软件自动计算
2011-01-10 13:10:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看