真是浮云 2011-01-10 16:43:10 | 北京市 其他专业 | 563查看 4回答
电气套定额问题
1,定额项“送配电装置系统试验调整”项在什么情况下可以套用该项,像增加安装一个配电箱后还用套这项定额来调试一下吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般是一个单元套一个 送配系统调试 一个配电箱就不需要了
2011-01-10 16:50:34
-
安装一个箱子不用套这项,这项是一栋楼看几个进户算几个送配电系统调试。查查进户电缆的数量即可。
2011-01-10 17:23:24
-
安装一个配电箱不能套这个定额
2011-01-10 21:03:59
-
,定额项“送配电装置系统试验调整”项在什么情况下可以套用该项,像增加安装一个配电箱后还用套这项定额来调试一下吗? 北京2001定额中的“送配电装置系统试验调整一般用在高压柜及低压配电室。不适合配电箱。
2011-01-10 22:04:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看