    在安装插座线路时,设计是3条4m2的线,但在施工时有一条PE线用2.5m2的线,你说在结算是能不能一起按3条4m2的线计算?或者按实际分开算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设计图纸中的插座导线为BV-3*4mm2时,就必须按照设计要求施工,是不能随意将PE接地保护线4mm2擅自改为2.5mm2的。严格要求时,施工单位必须自行承担费用进行更换为4mm2的导线才行!假如建设单位或者设计单位认可变更的情况下,可以不予更换,但对于PE线必须按照实际的2.5mm2的导线进行工程结算。

    2011-01-11 08:41:01 

  • 按实际线径计算工程量套用定额

    2011-01-11 10:31:26 

  • 在安装插座线路时,设计是3条4m2的线,但在施工时有一条PE线用2.5m2的线,如果建设单位知道,那么要按实际计算。

    2011-01-11 08:29:06 

  • 这个你就是不按图施工了,建设单位同意了吗?一般像这样的情况,自己知道就行了,具体结算按图结算就行了,单独算也可以

    2011-01-10 23:09:45 

  • 设计是3条4m2的线,但在施工时有一条PE线用2.5m2的线属于偷工减料的行为。施工单位如果私自修改设计是要承担责任的。

    2011-01-11 21:50:55 

  • 你按图算量便得了。

    2011-01-12 18:29:37 