疯子 2011-01-13 10:04:44 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 640查看 3回答
钢筋算量2009中计算基础时构造柱高度不对
在用钢筋算量2009中,基础底到地圈梁高度为1.15m(筏板基础,基础保护层40,底标高为-3.4m,底筋为B14),为什么算出构造柱钢筋为750高,怎么减去了圈梁高度,设置上构造柱底标高设置为基础底,顶标高设置为-2.25m,可就是算为750高,是那设置的不对吗?为什么要减去圈梁高度呢?问题补充:结构为砖混结构,工地上地上按平方计算,不用算工程量,只计算基础部分量
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架结构里构造柱是按层来计算的,所以就要减去圈梁。 不知道你想按怎么计算?如果你是砖混结构的,这个在计算设置里都是可以调的。如果要继续和我聊,可以加入800014859找我。
2011-01-13 10:20:14
-
构造柱软件是按生根于地圈梁的。你要修改计算设置。
2011-01-13 10:14:28
-
设置的时候,构造柱伸到了基础底部, 算钢筋的时候,柱子和圈梁这部分钢筋就有重合 软件自动分析结果 无影响 你在工程设置里面,修改一下计算设置一栏目 你对比一下结果
2011-01-13 10:07:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看