cheng 2011-01-13 11:31:11 | 河北省 其他专业 | 1171查看 8回答
电缆的问题
河北定额 1、电缆的规格是5*16mm2的,套定额是是按35mm2还是120mm2套呢? 2、电缆型号前有YJV的,一定是电力电缆吗? 3、电力电缆和控制电缆的怎么区分?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、电缆的规格是5*16mm2的,套定额是是按35mm2还是120mm2套呢?应该按 35mm2以下 2、电缆型号前有YJV的,一定是电力电缆吗?是的 3、电力电缆和控制电缆的怎么区分?电力电缆是YJV或V V来表示,控制电缆是以K字母表示的
2011-01-13 11:36:24
-
1不能,应按实际 2不是,他也有控制电缆 3主电缆线芯少儿粗控制电缆线芯多而细
2011-01-13 11:38:37
-
1.电缆的规格是5*16mm2的,套定额是是按35mm2 2、电缆型号前有YJV的,一定是电力电缆吗。不是的,如:KYJV-6*1是控制电缆。 3、电力电缆和控制电缆的怎么区分?电力电缆一般是芯截面在1.5mm2以上,五芯以下的,电压0.4KV以上,控制电缆一般芯截面在1.5mm2以下、五芯以上,电压0.4KV以下。
2011-01-13 11:37:02
-
河北定额 1、电缆的规格是5*16mm2的,套定额是是按35mm2还是120mm2套呢?按35mm2 2、电缆型号前有YJV的,一定是电力电缆吗? 是的 3、电力电缆和控制电缆的怎么区分? 只有KVV是控制电缆
2011-01-13 12:32:41
-
河北定额 1、电缆的规格是5*16mm2的,套定额是是按35mm2还是120mm2套呢? 应该套用35mm2以内的定额子目 2、电缆型号前有YJV的,一定是电力电缆吗? Y----聚乙烯 J-----交联 V----聚氯乙烯护套 0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 3、电力电缆和控制电缆的怎么区分 电力电缆型号名称及使用范围(截图一)控制电缆(截图二)
2011-01-13 12:34:24
-
1、电缆的规格是5*16mm2的,套定额是应该按35mm2以下 2、电缆型号前有YJV的,一定是电力电缆,因为相同规格的YJV电缆比VV电缆的输送电流大15%,所以电缆型号前有YJV的,一定是电力电缆。 3、电力电缆是YJV或V V来表示,控制电缆是一般是以K字母开头表示的,且线径不大于4mm2。
2011-01-13 13:12:43
-
1. 5*16mm2电缆的本身截面积规格是5芯的16mm2的,套定额子目是应该按照35mm2以内的规格子目。 2. 电缆型号前为YJV的时候,一定是电缆。因为YJV本身表示的意思就是:交联聚乙烯铜芯电缆。 3. 电力电缆无论截面积大小都是以VV. VV22. YJV. YJV22. 表示的,如果是阻燃型或者耐火型时,则在以上字母前加ZR或者NH即可。 而控制电缆的字母型号为KVV或KVV22,若是阻燃型或者耐火型时,则在KVV的字母前加ZR或者NH。 另外控制电缆的截面积一般都是在4mm2以下的规格。
2011-01-13 14:43:54
-
1、电缆的规格是5*16mm2的,套定额是是按35mm2还是120mm2套呢?35MM2 2、电缆型号前有YJV的,一定是电力电缆吗? 不一定的 这个要看系统图纸看作用部位 3、电力电缆和控制电缆的怎么区分?看K这个符号
2011-01-13 15:18:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看