ydxfnhv 2011-01-13 12:06:12 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1456查看 4回答
钢筋软件中有暗柱的地方需要画出剪力墙吗
1、钢筋软件中有暗柱的地方需要画出剪力墙吗?对钢筋量有响影吗?? 2、画独立基础时,再布上柱子,柱的底标高是跟独立基础的底标高一致,还是布置在独立基础的顶标高上?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、钢筋软件中有暗柱的地方需要画出剪力墙吗?对钢筋量有响影吗?? 答:如果你只是想计算钢筋量的话是没有影响的,只有墙与柱之前有一定长度的交接就行了,软件便会自动计算其钢筋量,如果是计算完钢筋后要导入图形的,那就建议在暗柱的位置画上墙,方便定义房间。 2、画独立基础时,再布上柱子,柱的底标高是跟独立基础的底标高一致,还是布置在独立基础的顶标高上? 答:柱的底标高是要跟独立基础的底标高一致,这样软件才能很好的找到基础,计算插筋和基础内的弯钩。
2011-01-13 13:22:53
-
有暗柱的地方都有剪力墙,不影响钢筋量,但影响图形中的装修
2011-01-13 12:22:37
-
1、钢筋软件中有暗柱的地方需要画出剪力墙吗?对钢筋量有响影吗?? 是要将剪力墙绘制到暗柱端头,将暗柱部位填充上的,对工程量是有一定影响的,尤其是转角部位有暗柱的时候。 2、画独立基础时,再布上柱子,柱的底标高是跟独立基础的底标高一致,还是布置在独立基础的顶标高上? 这个计算结果是一致的,你只需要将柱的底标高与基础构件有重合即可,一般设定为基础顶标高即可。
2011-01-13 12:08:33
-
1、钢筋软件中有暗柱的地方需要画出剪力墙吗?对钢筋量有响影吗? 有暗柱的地方需要画出剪力墙,剪力墙绘制到暗柱端头 2、画独立基础时,再布上柱子,柱的底标高是跟独立基础的底标高一致,还是布置在独立基础的顶标高上? 2、画独立基础时,再布上柱子,柱的底标高是跟独立基础的底标高一致
2011-01-13 12:52:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看