寒冰飞雪 2011-01-13 13:59:27 | 广东省 其他专业 | 3800查看 5回答
关于山东省内脚手架计算问题
关于山东省内脚手架计算问题: 现有一框架结构厂房工程,分别有6m,7m,5m三种层高,内外墙均使用多孔砖砌筑,执行山东省06计算规则,已按相应计算规则计算双排外脚手架,请教各位老师: 1.根据(1)定额计算规则“建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度1/2处)的高度在3.6m以下(非轻质砌块墙)时,按单排里脚手架计算;高度超过3.6m小于6m时,按双排里脚手架计算。”及(2)定额解释“已按相应规定计算了外脚手架的建筑物,其四周外围的现浇混凝土梁、框架梁、墙,以及砌筑墙体,不另计混凝土浇筑,和墙体砌筑脚手架。”是否可以认为只计算内墙砌筑双排脚手架,而四周外墙砌筑脚手架不再计算?如实际施工中未利用外脚手架进行砌筑(有签证)时,是应算还是不 应算? 2.定额计算规则:“高度超过3.6m的内墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可按里脚手架计算规则计算装饰脚手架。装饰脚手架按双排里脚手架乘以0.3系数计算。”是否可以理解为内墙面及外墙内侧面抹灰时,计算出来装饰脚手架工程量=里脚手架面积*0.3?如有签证说明抹灰用脚手架为另行重新搭设,又该如何计算呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.如有签证,可以计算脚手架,否则不计 2.原则上同一家单位负责砌体和抹灰,脚手架不重复计算。如确实发生又有签证,可以计算,按30%计算脚手架
2011-01-14 11:34:59
-
关于山东省内脚手架计算问题: 现有一框架结构厂房工程,分别有6m,7m,5m三种层高,内外墙均使用多孔砖砌筑,执行山东省06计算规则,已按相应计算规则计算双排外脚手架: 1.根据(1)定额计算规则“建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度1/2处)的高度在3.6m以下(非轻质砌块墙)时,按单排里脚手架计算;高度超过3.6m小于6m时,按双排里脚手架计算。”及(2)定额解释“已按相应规定计算了外脚手架的建筑物,其四周外围的现浇混凝土梁、框架梁、墙,以及砌筑墙体,不另计混凝土浇筑,和墙体砌筑脚手架。”说明计算内墙砌筑双排脚手架,而四周外墙砌筑脚手架只要计算过外脚 手架的就不用单独再计算,如果没有计算过外脚 手架的当地要单独计算,如实际施工中未利用外脚手架进行砌筑(有签证)时,是应算 2.定额计算规则:“高度超过3.6m的内墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可按里脚手架计算规则计算装饰脚手架。装饰脚手架按双排里脚手架乘以0.3系数计算。”可以理解为如果利用的是砌筑脚 手架进装修时内墙面及外墙内侧面抹灰时,计算出来装饰脚手架工程量=里脚手架面积*0.3?签证说明抹灰用脚手架为另行重新搭设,计算结果为里脚 手架的工程量 你的签证不是说了不能利用原砌筑脚手架的呀
2011-01-13 14:15:08
-
如实际施工中未利用外脚手架进行砌筑(有签证)时,是应算还是不 应算? 答可以按照内墙规则计算
2011-01-13 14:39:42
-
1、是可以认为只计算内墙砌筑双排脚手架,而四周外墙砌筑脚手架不再计算。如实际施工中未利用外脚手架进行砌筑(有签证)时,是应该另算的 2、是可以理解为内墙面及外墙内侧面抹灰时,计算出来装饰脚手架工程量=里脚手架面积*0.3。如有签证说明抹灰用脚手架为另行重新搭设,还是这样计算的
2011-01-13 14:11:25
-
1、计算内墙砌筑双排脚手架,而四周外墙砌筑脚手架还要计算。如实际施工中未利用外脚手架进行砌筑(有签证)时,是应算。 2、内墙面及外墙内侧面抹灰时,计算出来装饰脚手架工程量=里脚手架面积*0.3。如有签证说明抹灰用脚手架为另行重新搭设,按砌筑脚手架的0.3计算。
2011-01-14 06:06:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看