今日有运行 2011-01-14 09:13:06 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 374查看 4回答
钢筋搭接长度的计算问题
按平法48页,一二级抗震错开50%,三级可在同一部位连接即100%,那么比如:同样12的二级钢筋,一级抗震中,错开50%,搭接为44d,三级抗震,为100%,搭接却为47d,比一级抗震使用钢筋还要多???
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
那就太不应该了,其它量都一样嘛
2011-01-14 09:20:34
-
是由抗震等级决定的,是规范要求的。
2011-01-14 09:24:07
-
你好:不是你说的那样的,墙内的竖向筋不是按百分率错开要求计算搭接长度的,统一是按1.2倍的锚固长度计算的搭接长度。图集中有明确规定。第48页中有可以去看一下。
2011-01-14 09:32:10
-
你好,三级抗震的强度本来就要比一级抗震强度要高得多!用的钢筋多也是正常的啊!!
2011-01-14 12:41:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看