taizige 2011-01-15 10:09:27 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 2649查看 4回答
剪力墙-暗梁水平筋
遇到个问题,就是画剪力墙的时候,有暗柱,暗梁,然后计算发现有暗柱的地方垂直筋是没有的,但是有暗梁的地方水平筋还有~~这样不是重复计算了!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,暗柱是剪力墙的一部分,算砼的时候,是要并在一起,但钢筋是要分开算的!也就是说,剪力墙到暗柱这里的时候就不在计算了。 而对于暗梁,暗梁中有设置了腰筋,剪力墙的水平筋就不再计上去了。
2011-01-15 11:10:11
-
暗柱位置没有了墙纵筋是对的,暗梁位置墙纵筋贯穿水平筋正常布置也是对的,暗梁是墙的加强构件,是墙的一部分。
2011-01-15 10:19:58
-
不会重复计算,当设计暗梁有腰筋是它就设置不了。
2011-01-15 10:19:47
-
不会重复计算,上面解释的都很清楚!
2011-01-16 17:41:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看