15****@qq.com 2014-10-27 15:23:00 | 浙江省 云翻样 | 1892查看 3回答
板底另附加钢筋
请看下面两张图,说明上面说板面双向C14@150,板底双向C16@150,板底附加筋见平面图,第二张图上说11#楼双层双向C14@150.请问11#楼处怎么配筋?1.双层双向C14@150 ? 2.双层双向C14@150 再加上说明上的板面双向C14@150 板底双向C16@150 3.双层双向C14@150 再加上说明上的板底双向C16@150?请问上面哪个理解正确。图中没有其他附加筋标注了。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你不要着急,一样一样的看图,先说图上面说:
1、板面双向C14@150,就是面筋水平方向和垂直方向,都是C14@150的钢筋,板底双向C16@150,就是底筋的水平方向和垂直方向都是C16@150的钢筋,以上部分是图纸说明里面的东西,指的是未注明部分的钢筋信息,不是阴影部分的;
2、板底附加筋见平面图,你的图纸上面,没看到附加钢筋的地方;
3、第二张图上说11#楼双层双向C14@150.请问11#楼处怎么配筋?.双层双向C14@150 ?双层双向就是说底筋和面筋都是C14@150,水平方向和垂直方向的,这块指的是图纸在阴影部位,是这样的钢筋,跟前面的配筋没关系,不是一个地方;
2014-10-27 21:14:22
-
施工中,图纸的要求基本上也是遵照“原位标注和集中标注不统一,按照原位标注”原则:底板配筋总说明与某一块单独标示出的配筋不同,也是按照单独标注出的为准,即11#的底板是双层双向C14@150,板带附加筋在平面图上有标示,没有标注就没有。供参考。
2014-10-28 09:06:05
-
11#楼处的配筋按平面图中注明的:双层双向C14@150布置;
第一张图中的板面双向C14@150,板底双向C16@150;指的是未注明的板钢筋。
2014-10-27 21:02:49