kobey 2011-01-16 21:56:19 | 重庆市 其他专业 | 2770查看 7回答
高度超过20米挡土墙模板及垂直运输的问题
高度超过20米,墙体厚度为20cm挡土墙,间距3m独立桩基础,设置300*300柱,柱模板是否并入挡土墙计算,此类挡土墙模板是否可以以建筑工程计价定额200mm内砼墙计算? 是否可以计算垂直运输?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
高度超过20米,墙体厚度为20cm挡土墙,间距3m独立桩基础,设置300*300柱,柱模板是可以并入挡土墙计算的,此类挡土墙模板也是可以以建筑工程计价定额200mm内砼墙计算的, 它是可以计算垂直运输的。
2011-01-17 08:53:32
-
独立柱,要套柱的定额子目,与墙连在一起的柱,与墙合并套墙的定额子目。垂直运输机械费,没有名堂可套,可以与甲方协商,按主体垂直运输机械的比例计取。
2011-01-17 09:09:37
-
可以套取砼墙子目的,柱模板工程量应该套取柱模板子目。可以计算垂直运输的。 4.深度超过3m的砌体及高度超过3.6m的挡土墙的垂直运输(包括混凝土材料)相应子目基础上,非塔吊施工乘以0.3系数,塔吊施工乘以0.5系数。
2011-01-17 08:36:42
-
高度超过20米,墙体厚度为20cm挡土墙,间距3m独立桩基础,设置300*300柱,柱模板是否并入挡土墙计算,此类挡土墙模板是否可以以建筑工程计价定额200mm内砼墙计算?可以。 是否可以计算垂直运输?不一定,如用商砼就不用,如是砼重墙背方来了可以不
2011-01-17 09:07:21
-
1、附墙柱的模板一般是并入墙模板考虑的。 2、可以计垂直运输,按定额规定计算即可。
2011-01-17 09:27:16
-
按各地的定额规定执行才可以,经常查看定额的计算规则是可以区分的。
2011-01-17 10:30:38
-
高度超过20米,墙体厚度为20cm挡土墙,间距3m独立桩基础,设置300*300柱,柱模板是并入挡土墙计算,此类挡土墙模板可以以建筑工程计价定额200mm内砼墙计算。 可以计算垂直运输。
2011-01-17 23:24:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看