realfox@126.com 2011-01-18 09:39:31 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 830查看 1回答
剪力墙高度方向上每排各种配筋信息的布置范围由设计指定都不相同,如何处理?
剪力墙高度方向上每排各种配筋信息的布置范围由设计指定都不相同,如何处理?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
输入如下格式::(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
注意事项:1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示水平钢筋从左侧到右侧的顺序布置。
2、同排存在不同的钢筋信息用“/”隔开;此时当间距后面带“[]”,且括号内必须输入数值,则表示钢筋信息从下之上依次布置,括号内的数值表示该水平筋布置的范围高度;
2016-11-11 23:46:17