重阳 2011-01-18 14:38:04 | 北京市 其他专业 | 553查看 3回答
电厂工程结算关于地基处理
有一个电厂项目,是关于地基处理,招标文件采用的是夯实水泥土桩,要求投标单位按综合单价包干报价,招标文件中要求综合单价包括桩的充盈系数、空桩、超打部分等,现在到结算时出现下面问题:1、施工方结算时桩长按设计长度+0.5米(规范要求的高出设计桩顶),而建设单位认为应该按照设计桩长计算工程量,因为单价中包括了超打部分的价格,施工方说那不是超打部分,是超灌部分,应该计量的。请问各位:桩的超打与超灌不是一回事吗?到底应该怎样计算桩的长度? 补充一下:合同上说工程量以最终施工图图示工程量为准;并且招标文件上说本次招标不指定投标采用何种定额及费率,由投标人根据各种施工经验自主报价。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建设单位认为应该按照设计桩长计算工程量是对的,即使是超灌部分,也不应该计量,因为定额子目中已综合充盈系数及混凝土超灌量。
2011-01-18 16:14:36
-
1、不是一回事,桩的超打是指在打送桩的过程中,超过了打的设置深度 超灌是指桩的砼浇筑超量,工程量变大 2、按设计长度加0.5米
2011-01-18 14:42:50
-
1、我理解这个“超打”不是指桩深度问题,而是在钻桩孔时护壁的部分塌陷,而造成的超打,对于深度谁都是不可以预见的。计算桩的长度是底部直设计桩顶加0.5。 所以合同与“计算桩的长度是底部直设计桩顶加0.5。”是吻合的,但竣工结算桩顶就是按实际完成的桩顶计算,那么这就不一定是按0.5计算了,具体的有验收记录。
2011-01-18 17:56:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看