关于电缆挖土方的问题
关于外网电缆挖土方的问题,YJV22-10KV(3*120)+KVV(12*2.5),这样的电缆要怎样计算挖土方的量呢?是3*120的0.45方每平米+12*2.5的10*0.153+0.45,这样计算对吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照2根电缆计算。
2011-01-23 10:57:14
-
应为120米长,深根据设计要求,无要求以0.6米深计算,宽为0.6米
2011-01-23 09:12:40
-
直埋电缆挖土方全统安装工程计算规则两根以内电缆沟是按上口900mm下口宽度400mm深度900mm计算的常规土方量,每增加一根宽度增加170mm。你的情况按每米电缆沟0.585立方米计算即可。
2011-01-23 10:35:22
-
一般按设计要求,定额按0.9米深,底0.9米,顶0.6米深考虑
2011-01-23 10:04:15
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看