柱顶部钢筋构造在03G101中有三种型式,设计没有规定的情况下如何选择?
柱顶部钢筋构造在03G101中有三种型式,设计没有规定的情况下如何选择?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据实际情况选择比较接近的作法。 1、可根据顶层为现浇板,其砼强度等级大于等于C20时,板厚大于等于80mm时,选作法B。 2、当柱外侧纵向配筋率大于1。2%时柱顶纵向钢筋选构造(一)。 3、当梁上部纵向配筋率大于1。2%时,柱顶纵向配筋选构造(二)。
2011-01-23 16:21:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看