• 消防管路敷设问题

    比如感间是10米,感烟到声光报是1米,计算工程量的时候感烟要计算11米?声光报还要加上感烟的10?还有消防报,SFK是什么东西?对于消防的走线不太明白,那位高人指点一下啊!

    敷设

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    比如感间是10米,感烟到声光报是1米,计算工程量的时候感烟要计算11米?声光报还要加上感烟的10?还有消防报,SFK是什么东西?对于消防的走线不太明白,那位高人指点一下啊! 报警线路共计算11米; SFK是送风口模块。

    2011-01-28 10:50:31 

  • SFK应该是消防控制装置

    2011-01-27 09:24:18 

  • 比如感间是10米,感烟到声光报是1米,计算工程量的时候感烟要计算11米?声光报还要加上感烟的10?(烟感到声光报警需要加1米的信号线,但是声光报警需要电源线,需要另外计算,你看看系统图上应该很清楚,电源线的计算长度需要根据电源线的来源计算,有的是直接从下一层引上来的) 还有消防报,SFK是什么东西?(这里是排烟送风口,需要信号线过去,同时也需要电源线过去) 消防系统就两类线:信号线和电源线,作为联动部件(控制模块,需要电源的部件如声光报警、消防箱如启动水泵需要启泵电源)都需要电源。单纯的报警部件,不需要电源。 其他的比如消防广播、消防电话,都是单独的线路。

    2011-01-28 10:59:46 

  • SFK这是电气消防里面的正压送风口,是防排烟的一种联动口

    2011-01-27 10:56:07 

  • SFK综合智能控制系统:把三防控制系统、电视监控系统、火灾报警、消防连锁和综合布线系统、作战指挥系统等集成到一个统一的平台。

    2011-01-27 19:17:39 