• 剪力墙连梁标高问题

    我在03G101图集上看到剪力墙连梁标高问题,看了不是很明白,请教大家指点。 楼层3设置连梁梁顶相对标高高差-1.2m梁截面300*2520(2层楼标高4.470、层高4.2。3层标高8.670、层高3.6),我的理解是在3层结构层楼面-1.2m,那么连梁的位置不是设置在2层了啊!请指点!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的 你理解的对的 你看的是结构图 结构图 二层代表的是二层底 也就是建筑学上的 一层顶

    2011-02-20 16:54:17 

  • 连梁通常是布置到门窗洞口上方的,这里应该是层顶标高-1.2米的位置。

    2011-02-20 13:08:43 

  • 如果连梁在三层剪力墙或三层梁施工图上标注-1.2m时,连梁的顶标高应该是三层的层顶标高-1.2m,如果连梁在二层梁施工图上标注-1.2m时,连梁的顶标高才能是二层的层顶标高-1.2m。

    2011-02-21 08:35:42 