realfox@126.com 2011-02-21 15:58:49 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 7424查看 4回答
地下室的柱、剪力墙钢筋与一层搭接的预留长度
地下室的柱、剪力墙纵向钢筋与一层搭接的的长度,地下室需验收完后才能进行上面的施工,这个搭接长度需预留该在哪里设置。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地上与地下的钢筋连接形式主要有两种: 1、地下室钢筋封顶,首层预留插筋。在软件中,需要在地下室的钢筋信息前加*处理,如*4B20,这样软件会自动将该地下室钢筋按封顶方式计算,同时,为上层钢筋自动计算预留插筋。 2、地下室钢筋连续伸入上层(露出长度为Hn/3,与普通楼层之间的连接方式相同)。此情况在软件中无需任何处理,只需在各层准确定义各层的钢筋信息即可。 传统的施工过程一般会采用上述第一种连接形式,具体采用哪种形式应以图纸要求或方案要求为准。
2011-02-22 08:22:51
-
在计算设置里选择连接方式为搭接即可。
2011-02-21 16:03:14
-
当分层绘制时,软件就会自动考虑竖向钢筋的搭接了,你可以通过“编辑钢筋”来查看钢筋的计算长度的,其中是包括预留长度的,不需要单独设置的。
2011-02-21 16:48:42
-
看一下规范和图集要求,具体的分砖混和框架在什么部位和预留长度,另外看图纸说明.
2011-02-22 10:36:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看