若 2011-02-21 17:49:49 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 3344查看 2回答
暗柱的底部加强区域附加箍筋如何设置?
1、暗柱的箍筋为C12@100,底部加强区域附加箍筋为C12@200,当墙长大于暗柱长时附加箍筋伸出暗柱边缘400。此时,是在间距200处替换原箍筋还是在原箍筋上附加设置箍筋??? 2、一字型暗柱两边都有墙身时,伸出400的附加箍筋设置为一边还是两边??
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、暗柱的箍筋为C12@100,底部加强区域附加箍筋为C12@200,当墙长大于暗柱长时附加箍筋伸出暗柱边缘400。此时,是在间距200处替换原箍筋还是在原箍筋上附加设置箍筋??? 2、一字型暗柱两边都有墙身时,伸出400的附加箍筋设置为一边还是两边?? 答:1、在原有之上附加 2、应该是两边,不过这种好像很少见哦,一般都是两头一字型暗柱中间墙身
2011-02-21 18:49:15
-
是附加钢筋,两边
2011-02-21 22:25:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看