Nonesense 2011-02-28 13:49:55 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1963查看 3回答
当剪力墙表示为墙柱合一时,剪力墙和暗柱的钢筋如何理解?如图
如图所示 请教一下,剪力墙详图上,我理解的是图上的附加箍筋为暗柱的钢筋,图上的箍筋是剪力墙的配筋(剪力墙水平方向上的分布筋封闭了)。那么在箍筋中画出的像剪力墙上的拉筋一样的钢筋(短的那种),只能认为是剪力墙的拉筋,还是应该作为墙体的附加钢筋?结合我第一个截图的图纸说明来看,请教大家的意见! 谢谢问题补充:比如像设计说明里面的柱的第一层钢筋,其中的箍筋我在剪力墙附加钢筋中第一为垂直加强筋,但是那个像拉筋一样的,我还需要定义附加箍筋吗? 设计说明中的第一层钢筋其实就是剪力墙的钢筋。第二层钢筋就是暗柱的钢筋,对吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳呵,这个是近年出现的一种配筋方式,可能主要是设计为了含钢量控制而进行的设计,但施工不方便哟。 对于用算量软件的同志来说,也比较有挑战。 1、识图问题 这种表示方法中所说的第一层钢筋和第二层钢筋,是指暗柱的箍(拉)筋按两种规格(布置方式、规格)间隔布置。其中一层全部使用暗柱箍(拉)筋,另一层则由剪力墙水平筋形成封闭与暗柱拉共同作用。 2、关于使用算量软件的解决方案 (1)、暗柱箍筋间隔布置,可以建两个工程。一个工程做其中一种箍筋,然后复制成另一个工程,只计算另一种箍筋。 (2)、剪力墙水平筋形成封闭箍筋构造。可能有些软件搞不定,当然我的软件能搞定。 需要了解详情可以私下跟我联系
2011-02-28 16:30:19
-
这个应该是剪力墙里面的的拉筋 但是加密应该是和暗柱一样的 就是你看03G101的剪力墙的暗柱等的配筋有这个介绍
2011-02-28 14:02:00
-
你好:你这是剪力墙的约束边缘构件做法,看起来特别复杂,与图集中的做法是不同的,你要认真看清楚了再计算。箍筋分为了两层,我认为所有的箍筋和拉筋都放到其他箍筋里去输入,因为它们上下的间距不同。
2011-02-28 14:16:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看