• 钢筋2009中梁的标注问题

    梁有5跨,集中标注中箍筋是8,间距100/200(4)在第四跨中梁的下部又标示箍筋是6,间距200(2)。这个怎么设置在梁的定义里?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定义构件时按集中标注的定义,画上,原位标注时,在下边的平法表格中,对应跨箍筋栏修改为A6-200(2)即可,你试试

    2011-02-28 16:35:31 

  • 梁有5跨,集中标注中箍筋是8,间距100/200(4)在第四跨中梁的下部又标示箍筋是6,间距200(2)。这个怎么设置在梁的定义里? 可以在重新提取梁跨时,在弹出的表格中第四跨相应的箍筋表格把箍筋间距100/200(4)修改成间距200(2)就可以了。

    2011-02-28 16:42:31 

  • 梁的定义按集中标注去定义,只是要更改第四跨的原位标注。

    2011-02-28 17:03:23 