Ainne79721 2011-03-01 10:21:43 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 478查看 5回答
框架柱的箍筋
600*600框架柱,箍筋C10-100,节点核心区C12-100,在软件上怎么处理?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
箍筋C10-100,在箍筋再输入。节点核心区C12-100在其他箍筋里面输入。
2011-03-01 10:26:27
-
你好:在定义柱子时,在其他属性里有节点核心区的箍筋定义,你看看。
2011-03-01 10:24:48
-
你在定义框架时在属性名称箍筋一栏里正常输入c10-100,然后点击属性名称里的其它属性一栏,在第21项处的节点区箍筋里输入c12-100,软件会自动处理的。 我传个图片给你看看。
2011-03-01 10:35:11
-
哥们,柱的编辑属性中的其他属性的第一个不就是了
2011-03-01 16:11:48
-
就是那个截图的第21项,把节点钢筋在那块一输就行了
2011-03-04 16:08:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看