张山 2011-03-01 13:16:50 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 630查看 8回答
楼地面防水问题
卫生间楼地面卷边到墙面1.8m的地方,但是墙面建筑施工图上又有内墙面的做法,算墙面的时候该怎么算
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你所说的卷起1.8米指的是防水,跟你内墙面的做法是两回事,你各设置各的,分别绘制,工程量会分别给你计算出来
2011-03-01 20:35:19
-
楼地面防水问题?还是按1.8米计算。
2011-03-01 13:18:19
-
把卫生间内墙面分为墙裙(1.8米)、墙面两项,在墙裙做法中套防水卷边的做法。
2011-03-01 13:19:56
-
代码编辑时按CD*1.8设置即可
2011-03-01 13:20:51
-
直接在套墙面定额时再加一列套防水的定额,把正确的计算工程量表达式写清楚,如高度是1.8m时, 在写工程量表达式时,要乘以1.8.
2011-03-01 13:21:00
-
卫生间楼地面卷边到墙面1.8m的地方,内墙面的做法,不受防水层的影响。一样地好计算。
2011-03-01 13:19:03
-
墙面算墙面的,楼地面防水这块也是单独算的,相互不扣,各自算各自的 设是否计算立面防水属性,后面有个功能设置立面防水高度,设成1.8m就可以了
2011-03-01 16:07:25
-
卫生间楼地面卷边到墙面1.8m的地方,但是墙面建筑施工图上又有内墙面的做法,算墙面的时候该怎么算? 按内墙的做法、防水层分别计算
2011-03-01 16:16:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看