妙可 2011-03-03 14:33:03 | 广西壮族自治区 土建算量GCL2013 | 1117查看 3回答
关于内墙抹灰起点高度:
如:我设置首层标高为结构标高-0.03,而建筑标高为0.00,那么,计算内墙抹灰是从-0.03还是0.00计起?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳施工中 一般是先做墙面 再做地面 所以你绘制抹灰的时候 首层的抹灰高度的底标高修改下 修改为底板顶标高即可 这样绘制的更准确些 也可以直接修改底标高为-0.03
2011-03-03 19:16:48
-
建筑构件是按0.00起计算,结构才是从-0.03计算。
2011-03-03 14:36:28
-
我设置首层标高为结构标高-0.03,而建筑标高为0.00,那么,计算内墙抹灰是从-0.03还是0.00计起? 你的这种标高设计,计算内墙抹灰是从-0.03计起。
2011-03-03 17:39:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看