TQX780819 2011-03-03 15:33:03 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1088查看 6回答
河南08定额端柱应套墙还是套柱子目?
河南08定额端柱应套墙还是套柱子目?问题补充:凸出砼墙的暗柱该如何套子目?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳端柱应该套柱的子目,暗柱一般是不会突出混凝土墙面的
2011-03-03 17:29:48
-
河南08定额端柱套柱子目
2011-03-03 15:33:49
-
当然是套柱子目了。
2011-03-03 15:40:20
-
一端平齐 一端突出的暗柱 端柱 都并入到墙里 套墙定额 两端突出墙的暗柱 端柱 套框架柱定额
2011-03-03 18:10:15
-
计算规则为:4.现浇墙,按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。扣除门窗洞口及单个面积0.32m以上的孔洞所占体积,墙垛及突出墙面部分并入墙体体积内计算。墙身与框架柱连接时,墙长算至框架柱的侧面。 所以端柱应该套墙子目,只要不是框架柱,凸出砼墙的暗柱应该套墙子目。
2011-03-04 09:37:49
-
端柱应该套墙子目,凸出砼墙的暗柱应该套墙子目
2011-03-04 17:18:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看