彬仔 2011-03-03 17:56:32 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 622查看 2回答
剪力墙垂直分布钢筋设置
请问各位高手,如果剪力墙是位于顶层,要不要在垂直分布钢筋中输入*号,,(输入“*”时表示该排垂直筋在本层锚固计算,未输入“*”时表示该排纵筋连续伸入上层。),例如*(2)B20@200,谢谢各位!急
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先肯定你的解释是正确的。软件中,顶层剪力墙会自动顶层锚固的。加*号是强制本层锚固。一般用于上下层墙有宽度变截面时候使用。
2011-03-03 18:47:22
-
顶层剪力墙可以不输入*号,因为上面没有了剪力墙,软件会自动按照锚固计算。
2011-03-03 18:26:42
-
这个剪力墙垂直分布筋的底部在节点设置的哪一项设置比较合适?补充问题: 不是底部的水平钢筋,是这个墙的垂直分布筋的底部节点设置。
-
剪力墙外侧垂直分布筋B12@150,内侧垂直分布筋(C14+B12)@150,在钢筋2009中怎样输入?外侧垂直另加筋要怎样输入?
-
我的剪力墙:外侧垂直分布筋B12-150,内侧垂直分布筋(B12+B10)-150。 (B12+B10)-150表示两种钢筋“隔一布一:方式布置,钢筋间距为150 请问我应该在属性垂直分布筋怎样输入?
-
如图,剪力墙的垂直分布筋,我按图设置完后,发现垂直分布筋的一端没有弯折,而且弯折的长度不对。 问题1如何设置两端都有弯折? 问题2弯折部位的长度怎么设置?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看