一叶知秋 2011-03-03 20:21:58 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 467查看 3回答
钢筋算量板与板之间的缝是怎么处理的
钢筋算量板与板之间的缝是怎么处理的,里面的钢筋怎么布置啊?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳j如果是设计的板缝,这就要看设计的要求。如果是你布置的问题存在有板缝,就要采取措施补画上,与相邻的板合并或者全部合并。
2011-03-03 20:28:53
-
板缝在60-200mm之间,用局部增加现浇板带的方法,钢筋布置参考板内钢筋
2011-03-03 20:31:49
-
用户您好,上边“GXO”朋友回答得很好!可以参考他得答案!
2011-03-09 14:08:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看